24.06.2012 22:38
Сообщение от vasik999
Просто сечение провода определяет ТОК
Умник, блин, не сечение определяет ток, а по току инженер выбирает сечение провода, при чем с запасом!
Иными словами, первично не сечение, а сила тока.
А если уж так хочешь, чтоб сечение определяло ток, то это будет
максимально допустимый ток.
Сообщение от vasik999
8-10 Ампер на кв .мм по меди.При одинарной изоляции.
А ну давай еще расскажи, как изоляция влияет на максимальный ток
Сообщение от dmitry_
Табличка сечение/ток, чтобы лишних гаданий не было
Это таблица максимально допустимых значений тока для конкретного сечения провода.
Реально провод берут с запасом 2-3 раза, даже больше.
Плюс унификация (несколько проводов одного сечения, а токи ж разные).
Сообщение от dmitry_
Японцы чем руководствуются когда прокладывают мизерные сечения и ничего не горит?
Уж поверьте, они максимальные токи не превышают.
Сообщение от Александр23
Так, блеснуть эрудицией если только.
Ага, блеснул
__________________________________________________ ________
Еще раз говорю, прекратите гадать -
возьмите и померяйте!